Akkuwechsel APC BackUps-Pro 900

BeedManic

Lt. Commander
Registriert
Sep. 2008
Beiträge
1.586
Hallo,

ich habe bei meiner USV die Akkus gewechselt, nachdem diese nach nun 5 Jahren als defekt angezeigt wurden.
Nachdem ich den Akku entnommen habe, kamen zwei Packs mit 12V und 7Ah vom Hersteller Long zum Vorschein. Also habe ich mit 2 neue davon bestellt, die alten ab- und die neuen angeklemmt. Allerdings habe ich lt. Anzeige am Display und in meinem Synology-NAS nur eine Laufzeit von 3-4 Minuten bei ca. 75 Watt Last, welche aber bei über einer Stunde liegen sollte.
Den Selbsttest der USV ist fehlerfrei durchgelaufen, während des Wechsels war die USV stromlos.
Muss ich der USV noch irgendwie sagen, dass ein neuer Akku verbaut ist? Im Handbuch steht leider nichts zweiter dazu.

Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
 
Nein. Wahrscheinlich noch kein neuer Laufzeittest gemacht
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: BeedManic
Habe einfach mal den Stecker gezogen und laufen lassen. Statt der angezeigten 3-4 Minuten hat es ca. 1.5h gedauert, bis die Akkus leer waren. Habe die USV dann wieder angesteckt und aufladen lassen. Jetzt werden 91 Minuten angezeigt.
 