Computerraum in den Keller Verlegen ? Welche Temperetur sollte er Er Haben

corsa20

Lt. Junior Grade
Registriert
Okt. 2010
Beiträge
459
Moin

Wollte meinen Computeraum in den Keller Verlegen
Jetzt die Frage .

Ich Habe von Boards über Grafikkarten Festplatten nt´s usw alles da aber welche Temperatur ist zum Lagern
gut Ich habe im Keller konstante 13,3-14Grad

Reicht das ?
 
Die Temperatur ist ziemlich egal, die Luftfeuchte nicht.
 
die Temperatur ist nicht egal! Temparatur und Luftfeuchte bestimmen den Taupunkt und den solltest du nicht erreichen oder unterschreiten, da sich sonst Kondenswasser bildet, welches tödlich für deine Elektronik wäre!

Als Kondenswasser (oder auch Schwitzwasser oder Tauwasser) bezeichnet man das Wasser, das sich an einer kühlen Oberfläche von Gegenständen niederschlägt, sobald wasserdampfhaltige Luft oder wasserdampfhältiges Gas dort unter den Taupunkt abgekühlt wird. Die Wasserbildung (Kondensation) auf Oberflächen im Freiraum wird auch als Tau oder mit dem Oberbegriff Beschlag bezeichnet, die Kondensation auf technischen Gegenständen als Betauung oder ebenfalls als Beschlag.

Bezeichnungen:
r = relative Luftfeuchte
T = Temperatur in °C
TK = Temperatur in Kelvin (TK = T + 273.15)
TD = Taupunkttemperatur in °C
DD = Dampfdruck in hPa
SDD = Sättigungsdampfdruck in hPa

Parameter:
a = 7.5, b = 237.3 für T >= 0
a = 7.6, b = 240.7 für T < 0 über Wasser (Taupunkt)
a = 9.5, b = 265.5 für T < 0 über Eis (Frostpunkt)

R* = 8314.3 J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
mw = 18.016 kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
AF = absolute Feuchte in g Wasserdampf pro m3 Luft

Formeln:
SDD(T) = 6.1078 * 10^((a*T)/(b+T))
DD(r,T) = r/100 * SDD(T)
r(T,TD) = 100 * SDD(TD) / SDD(T)
TD(r,T) = b*v/(a-v) mit v(r,T) = log10(DD(r,T)/6.1078)
AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK; AF(TD,TK) = 10^5 * mw/R* * SDD(TD)/TK

während der läuft wirst also kaum Probleme kriegen ist der aber aus und es bildet sich Kondenswasser und du schaltest dann ein --> Bumm!
 
Zuletzt bearbeitet:
@luxuspur
Weit ausgehohlt wegen nix.
In seinem Fall wird es keine Probleme mit dem Tauwasser geben. Du beschreibt eher zB im Sommer den kalten Keller lüften. Ja genau da gibt die warme Luft die einströmt die Feuchtigkeit an die kalte kellerwand ab.
 
Du solltest vielleicht nicht die Hardware aus deinem Keller holen nach dem Einlagern wenn sie kühl ist und unmittelbar in tropischen Verhältnissen einbauen und innerhalb von 10 Minuten starten -.- alles andere sollte egal sein. Zu deutsch, wenn du die Teile hoch holst, lass die akklimatisieren.
 
Zurück
Oben