Hi,
ich musste letzte Woche wegen eines Komponententauschs meinen Loop öffnen, und habe entsprechend das Wasser abgelassen.
Nach dem Zusammenbau habe ich den Kreislauf wieder befüllt und festgestellt, dass mein Dark Power Pro 10 selbst mit drei HDD, der Pumpe und einem externen Mainboard (als zusätzlichen Verbraucher) nicht anläuft.
Damit ich die Pumpe betreiben kann, habe ich kurzerhand zu dem externen Netzteil meines alten IDE/Sata-auf-USB-Adapters gegriffen. Dort liegt praktischerweise ein kleines Netzteil mit Molexstecker bei.
Das hat auch alles super geklappt, und ich konnte meinen Loop wieder füllen und in Betrieb nehmen.
Nach dem Start des Rechners ist mir irgendwann aufgefallen, dass mein Durchfluss ungewöhnlich hoch bei ca. 110 l/h lag, statt wie zuvor bei etwa 45 l/h. Ich habe eine D5-Pumpenmechanik von Aquacomputer mit PWM-Steuerung im Einsatz, geregelt wird über einen Quadro. Ich habe am Quadro dann am PWM-Ausgang mal rumgespielt, und konnte nur noch zwischen 90 l/h (1 % PWM) und 180 l/h (100 % PWM) regeln.
Dann dachte ich mir: Ok, machst den Rechner mal stromlos und startest neu.
Seitdem läuft die Pumpe dauerhaft unter Volllast mit 180 l/h, und ihr ist das PWM-Signal furzegal. Sie meldet auch immer 4800 rpm über das Kabel zurück an den Quadro.
Die Ausgänge am Quadro sind i.O., habe ich mit Lüftern getestet.
Ich habe also es also irgendwie geschafft, die Steuerplatine meiner D5 zu schrotten.
Jetzt interessiert mich:
Wenigstens läuft das Teil überhaupt noch ...
Gruß vom Physikbuddha
ich musste letzte Woche wegen eines Komponententauschs meinen Loop öffnen, und habe entsprechend das Wasser abgelassen.
Nach dem Zusammenbau habe ich den Kreislauf wieder befüllt und festgestellt, dass mein Dark Power Pro 10 selbst mit drei HDD, der Pumpe und einem externen Mainboard (als zusätzlichen Verbraucher) nicht anläuft.
Damit ich die Pumpe betreiben kann, habe ich kurzerhand zu dem externen Netzteil meines alten IDE/Sata-auf-USB-Adapters gegriffen. Dort liegt praktischerweise ein kleines Netzteil mit Molexstecker bei.
Das hat auch alles super geklappt, und ich konnte meinen Loop wieder füllen und in Betrieb nehmen.
Nach dem Start des Rechners ist mir irgendwann aufgefallen, dass mein Durchfluss ungewöhnlich hoch bei ca. 110 l/h lag, statt wie zuvor bei etwa 45 l/h. Ich habe eine D5-Pumpenmechanik von Aquacomputer mit PWM-Steuerung im Einsatz, geregelt wird über einen Quadro. Ich habe am Quadro dann am PWM-Ausgang mal rumgespielt, und konnte nur noch zwischen 90 l/h (1 % PWM) und 180 l/h (100 % PWM) regeln.
Dann dachte ich mir: Ok, machst den Rechner mal stromlos und startest neu.
Seitdem läuft die Pumpe dauerhaft unter Volllast mit 180 l/h, und ihr ist das PWM-Signal furzegal. Sie meldet auch immer 4800 rpm über das Kabel zurück an den Quadro.
Die Ausgänge am Quadro sind i.O., habe ich mit Lüftern getestet.
Ich habe also es also irgendwie geschafft, die Steuerplatine meiner D5 zu schrotten.
Jetzt interessiert mich:
- Meint ihr, dass das externe Netzteil durch zu große Restwelligkeit oder was weiß ich Schaden an der Pumpe verursacht hat?
- Ist euch so ein Problem bekannt? Ich hab auf die Schnelle nix gefunden.
- Würdet ihr die Pumpe bei Aquacomputer reklamieren? Ich habe sie vor ziemlich genau 12 Monaten erworben. Wenn ich sie einschicke, müsste ich aber eine zweite kaufen oder ein paar Wochen ohne den Rechner leben.
- Oder ist es einfach sinnvoller, die Pumpe über Spannung runterzuregeln? Was bietet sich denn da an?
- Habt ihr einen Vorschlag für ein nicht allzuteures, aber zuverlässiges Molex-Netzteil für die Zukunft?
Wenigstens läuft das Teil überhaupt noch ...
Gruß vom Physikbuddha