Unik schrieb:
Ich habe ein gruppenreguliertes Netzteil, und wollte mit HWMonitor 3,3V, 5V, und 12V Lastspitzen bei Computerspielen überprüfen, die ja die Hardware schädigen könnten. Macht das mit dem Programm Sinn? Und falls ja, wie viel Abweichung ist tolerierbar?
Alleine schon wegen der Effizienz ist da vielleicht bald mal ein Update fällig
Gruppenregulierte sind in der Regel und nicht gerade top. Neue Netzteile gibt es kaum noch gruppenreguliert.
Was die Lastspitzen angeht, die kannst du nicht so einfach überprüfen per Software, das sind immer nur "mittelwerte" die du da bekommst.
Das Hauptproblem bei gruppenregulierten NT sind auch nicht unbedingt die Lastspitzen sondern das die Spannungen oft komplett aus dem Ruder laufen, wenn die 3,3 / 5V und die 12V Schiene extrem unterschiedlich belastet werden.
Typischer Fall: Wenn die Last auf 3,3/5V Extrem hoch ist, aber die auf 12V extrem niedrig, dann schießt die 12V Spannung hoch und kann zum Teil über 13 V gehen. Andersrum wenn 12V total ausgelastet ist aber fast nichts, auf 3,3 / 5 V dann sackt die 12V gerne mal sehr tief ab.
Zum Glück kommt das in der Praxis so extrem meist nicht vor. Vor allem nicht das 3,3 V und 5V so stark ausgelastet sind.
Generell solltest du aber wirklich teure Hardware nicht mehr mit so einem "Steinzeitnetzteil" betreiben.