Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Achte darauf, das dünnes Cat-Kabel gekauft wird. Es gibt Cat7 als AWG24 7,3mmØ und es gibt CAT7 AWG26 5,8mmØ. Von daher sind auch die Biege-Radieen besser.
Aus welchem Grund empfiehlst du einen geringeren Aderquerschnitt?
Aus technischer Sicht ist genau des Gegenteil ratsam, um für PoE+ Reserve zu haben. Also AWG23 oder noch größerer Aderquerschnitt.
EN 50310: Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potentialausgleich in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik
EN 55022: Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstöreigenschaften - Grenzwerte und Messverfahren
EN 61000: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Sind bei Errichtung von Niederspannungsanlagen ebenfalls relevant. Gemeinsamkeiten resultieren hauptsächlich aus Sicherheitsanforderungen nicht aus Funktionalen.
Ein Beispiel, weil schon häufiger passiert.
Defekter Powerline Adapter bedingt einen Schluss von Phase auf Schirm.
Schirme nicht sachgemäß an PA angebunden.
230V an allen Schirmen anliegend.
Im ungünstigen Fall liegen an allen Schirmen der kompletten Netzwerkinstallation 230V an. Lebensgefährlich.
Anderer Fall, Ableitung über beliebige SK1 Komponente am Netzwerk: LS Automat fliegt, außer es sind weniger als 16A im Spiel, dann kokelts meist an der Stelle mit dem Widerstand.
Deshalb stehen solche Sachen in einschlägigen Richtlinien. Es sind gesammelte Werke von Fachleuten aus Geschichte und Betrieb um die gleichen Fehler nicht zu wiederholen. Fachleute müssen sich daran halten, sie sind dafür haftbar.