Deckenlampe anschließen

youngbuck89

Lt. Commander
Registriert
Juni 2009
Beiträge
1.957
Moin moin,

habe jetzt kein anderes Forum dafür gefunden und dachte mir, hier kennen sich sicher Leute mit Stromkabeln etc. aus.

Ich möchte meine Deckenlampe anschließen und habe dabei folgendes Problem:

Aus der Decke kommen 2 Kabel ( Rot und Weiß, Rot führt wenn Strom fließt laut Phasenprüfer Strom, Weiß nicht ).

Jedoch möchte die Lampe 3 Kabel angesteckt bekommen.

Ratlos?! =D
 
An der Lampe ist einer gelb oder gelb-grün... Das ist die Erdung und bleibt dann frei.

Ansonsten ist die Polung bei Wechselstrom egal.

Aber sei vorsichtig, Sicherung raus vorher!
 
in älteren bauten kann es vorkommen, das da nur 2 drähte aus der decke kommen,
der eine ist auch eher unwichtig
 
das dritte kabel bei der lampe müsst dementsprechend der schutztschalter sprich fi sein, meine ich zumindest, wenn nur zwei kabel rauskommen, dann die schutzleitung auslassen (zwangsleufig)
 
Moin.

Hier ist zwar nicht das richtige Forum für Elektrik Angelegenheiten, aber ich denke die Lösung zu deinem Problem zu kennen.

Das rote is der L1 (Leiter) das weiße der Nullleiter (N) und natürlich bräuchte man auch eine Erdung, aber die Lampe dürfte auch ohne funktionieren.

Natürlich ist meine Antwort ohne Gewähr auf richtigkeit, da ich weder den Elektrikplan deines Zimmers noch kann Pfusch ausgeschlossen werden.

Aber du kannst es ja probieren, schlimmsten falls schießt die Sicherung.

MfG
 
Die Lampe wird dann noch einen Gelb-Grünen haben oder? das ist der Schutzleiter.. Rot dann an den Schwarzen/braunen und Weiß an den Blauen

edit: ich schreibe zu langsam :D
 
Also bei der Lampe ist links weiß, mitte grün, rechts weiß. Also werde ich wohl die beiden Kabel aus der Decke jeweils an die weißen stecken müssen. Ist es egal, welches an welches kommt?

und muss die Sicherung unbedingt raus? Denn laut Phasenprüfer ist bei ausgeschaltetem Lichtschalter kein Strom drauf.
 
Die Lampe wird dann noch einen Gelb-Grünen haben oder? das ist der Schutzleiter.. Rot dann an den Schwarzen/braunen und Weiß an den Blauen
sehr richtig!
 
Rot kommt auf L1 Weiß kommt auf N. Ist die Lampe aus Metall? Dann brauchst du die Erdung. Wenn keine Metallteile am Äußeren der Lampe sind, dann kommst du auch ohne Erdung aus.
 
Du wirst wohl in einem relativ alten Haus/Wohung wohnen. In den 50er Jahren und davor wurden nur 2-adrige Kabel verlegt, also Phase und Null. Den Schutzleiter gab es damals noch nicht.
Einfach die Klemme mit diesem Zeichen FREI lassen:

824-10080915.jpg


Bei Arbeiten mit Strom solltest du aber sehr vorsichtig sein und vorher immer die Spannungsfreiheit prüfen. Und zwar nicht mit einem Phasenprüfer sondern mind. mit einem 2-poligen Spannungsprüfer. Wenn es sich zudem um so ein Lampe mit Gestängen und verschiebbaren Spot-Strahlern handelt, musst du davon ausgehen, dass ohne den Schutzleiter hinterher auch Strom auf dem Metallgestänge liegt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei Arbeiten mit Strom solltest du aber sehr vorsichtig sein und vorher immer die Spannungsfreiheit prüfen. Und zwar nicht mit einem Phasenprüfer sondern mind. mit einem 2-poligen Spannungsprüfer.
Sehr Wichtig!
 
Ohne Erdungskabel besteht eine höhere Brandgefahr,
aus dem Grund bringe ich an meinem Dachgeschoß ohne Erdungskabel nur Leuchten mit Trafo an.
 
LONGWALK hat es richtig beschrieben!

Es ist absolut nicht egal wo der Nullleiter ist und wo nicht.
z.B könnte ja ein Dimmer vorgeschaltet sein, oder der FI wird außer Kraft gesetzt.
Es kommt auf die restliche Verkabelung drauf an.
 
Ganz egal bei ner Lampe ist es einfach nur so das sich der Stromkreis schließt das weis kann einfach nur eine zusatz isolierung sein oder auch nicht?!Ja du kannst die Lampe auch anklemmen wenn du dein Lichtschalter auf aus stehen hasst.Wenn bock hasst richtig zu fummeln gehört die phase auf das Kabel was in der Fassung mitte N auf das andere dann,aber wie auch bei Stecker (
strom-stecker.jpg
) zb wo kein E bei ist kannste es ja auch egal wie rum reinstecken Stromkreis ist geschlössen und Gerät lässt sich nutzen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe gerade in anderen Foren gelesen, dass es grob fahrlässig ist, die Erdung einfach auszulassen. Was kann ich denn da tun, wenn da nur 2 Kabel aus der Decke kommen? =S
 
youngbuck89 schrieb:
Also bei der Lampe ist links weiß, mitte grün, rechts weiß. Also werde ich wohl die beiden Kabel aus der Decke jeweils an die weißen stecken müssen. Ist es egal, welches an welches kommt?

und muss die Sicherung unbedingt raus? Denn laut Phasenprüfer ist bei ausgeschaltetem Lichtschalter kein Strom drauf.

Egal ist es eigentlich nicht. Wenn du den roten auf den Nullleiter anschließt, dann führt der äußere Kontakt der Fassung (das Gewinde, in das die Birne geschraubt wird) Strom, was nicht so toll ist, für den Fall, das keine Birne drin steckt. Funktionieren tut es trotzdem.
Kannst ja anschließen und dann vorsichtig Prüfen ob das Gewinde Strom führt, wenn du einschaltest. Aber Vorsicht!
 
longwalk schrieb:
Egal ist es eigentlich nicht. Wenn du den roten auf den Nullleiter anschließt, dann führt der äußere Kontakt der Fassung (das Gewinde, in das die Birne geschraubt wird) Strom, was nicht so toll ist, für den Fall, das keine Birne drin steckt. Funktionieren tut es trotzdem.
Kannst ja anschließen und dann vorsichtig Prüfen ob das Gewinde Strom führt, wenn du einschaltest. Aber Vorsicht!

Habe gerade die Isolierung hochgeschoben, ist Braun und blau - kann ich also richtig anschließen. Nur das mit der Erdung gibt mir grad noch zu denken!

EDIT: So wie ich das sehe, dient die Erdung nur dem Fall, dass das Kabel das Metallgehäuse irgendwo berührt - was bei meiner Lampe nicht möglich ist, da alles vorzüglich isoliert ist, mit ziemlich dickem Gummi. Daher ist es nicht notwendig, extra zu erden - sehe ich das richtig?
 
Zuletzt bearbeitet: