AlexWayhill
Newbie
- Registriert
- Dez. 2013
- Beiträge
- 1
Hallo zusammen,
ich hatte mir vor 2 Wochen eine Steckdosenleiste mit Master-Slave-Funktion geholt, im Angebot für knapp 30€, die Modellnummer lautet ST BMP 0819-A und ist wohl eine umgelabelte Brennenstuhl (identischer Aufbau wie in [1]). Aktuell hängen an der Steckdosenleiste folgende Geräte:
Permanentversorgung:
- frei
Master:
- PC mit Cooler Master GX 550W
Slaves:
- Samsung B2430
- Samsung P2370
- Canon MX310 (normalerweise im Standby per Powertaste)
- Digitus USB 3.0 Hub
Starte ich den Rechner mit allen angeschlossenen Geräten, schaltet die Steckerleiste die Slave-Stromversorgung mit ein und alles startet normal. Geht der Rechner nach einer gewissen Zeit in den Standby-Mode, werden auch alle Slaves abgeschaltet, so weit ist alles ok.
Problem tritt auf, sobald der Rechner aus dem Standby geweckt wird, dann fliegt immer die Sicherung raus, egal ob in anderen Räumen Geräte laufen oder nicht. Die Sicherungen hier im Haus sind ziemlich veraltet (Haus Bj. 1970 mit entsprechend alter Verkabelung), z.B. muss ich den Staubsauger mit einem Einschaltstrombegrenzer betreiben, sonst reicht der auch aus, die Sicherungen fliegen zu lassen. Trotzdem verstehe ich nicht, warum die Sicherung nicht auslöst, wenn der Rechner "normal" gestartet wird, aber die Sicherung rausfliegt, wenn aus dem Standby aufgeweckt wird.
Habt ihr Vorschläge für mich, was ich machen könnte? Ich habe übrigens testweise den Einschaltstrombegrenzer mal zwischen Wandsteckdose und Mehrfachsteckdose gesteckt und dann nochmal gestartet, gleicher Effekt (also auch Sicherung fliegt raus, was mich echt wundert). Eventuell Probleme mit dem Netzteil (damals als Notkauf bei Media Markt gekauft)?
Danke für eure Ratschläge!
Gruß, Sascha
[1] http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/11/1102/110220/Downloads/110220_steckdosenleiste_um.pdf
ich hatte mir vor 2 Wochen eine Steckdosenleiste mit Master-Slave-Funktion geholt, im Angebot für knapp 30€, die Modellnummer lautet ST BMP 0819-A und ist wohl eine umgelabelte Brennenstuhl (identischer Aufbau wie in [1]). Aktuell hängen an der Steckdosenleiste folgende Geräte:
Permanentversorgung:
- frei
Master:
- PC mit Cooler Master GX 550W
Slaves:
- Samsung B2430
- Samsung P2370
- Canon MX310 (normalerweise im Standby per Powertaste)
- Digitus USB 3.0 Hub
Starte ich den Rechner mit allen angeschlossenen Geräten, schaltet die Steckerleiste die Slave-Stromversorgung mit ein und alles startet normal. Geht der Rechner nach einer gewissen Zeit in den Standby-Mode, werden auch alle Slaves abgeschaltet, so weit ist alles ok.
Problem tritt auf, sobald der Rechner aus dem Standby geweckt wird, dann fliegt immer die Sicherung raus, egal ob in anderen Räumen Geräte laufen oder nicht. Die Sicherungen hier im Haus sind ziemlich veraltet (Haus Bj. 1970 mit entsprechend alter Verkabelung), z.B. muss ich den Staubsauger mit einem Einschaltstrombegrenzer betreiben, sonst reicht der auch aus, die Sicherungen fliegen zu lassen. Trotzdem verstehe ich nicht, warum die Sicherung nicht auslöst, wenn der Rechner "normal" gestartet wird, aber die Sicherung rausfliegt, wenn aus dem Standby aufgeweckt wird.
Habt ihr Vorschläge für mich, was ich machen könnte? Ich habe übrigens testweise den Einschaltstrombegrenzer mal zwischen Wandsteckdose und Mehrfachsteckdose gesteckt und dann nochmal gestartet, gleicher Effekt (also auch Sicherung fliegt raus, was mich echt wundert). Eventuell Probleme mit dem Netzteil (damals als Notkauf bei Media Markt gekauft)?
Danke für eure Ratschläge!
Gruß, Sascha
[1] http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/11/1102/110220/Downloads/110220_steckdosenleiste_um.pdf