Probleme Raid - 1 HDD ausgefallen

chr1zZo

Commodore
Registriert
Feb. 2009
Beiträge
4.217
Hallo,

habe hier einen Server der einen LSI MegaRAID SAS 8204ELP Controller bestitzt an dem 4x WD1003FBYX (RE4 1TB) hängen. Eine Festplatte scheint ausgefallen, der PC piepst und in der Web Oberfläche des Controllers steht die eine Platte bei Fail.

Booten kann man ohne Probleme zum OS (Ubuntus 14.04).

1 Frage: Muss wieder eine Identische Platte verbaut werden?
2 Frage: Nachdem ich die defekte Platte raus gebaut habe, fragt der Raid Controller nach den Configuration?
3 Frage: Wenn die neue Platte da ist, fragt er ebenfalls nach der Configuration. Muss ich da Importieren und die Platten "rebuilden"?

Wichtig ist hier keinen Datenverlust zu erhalten.

Kann mir wer dazu was sagen?

Wichtig ist das Platte 1 und 4 zusammen hingen und Platte 2 und 3. (Daher können wir 2 und 3 getrost ignorieren da diese laufen). <- Bezogen auf die Konfiguration.

Welches RAID Level genutzt wurde kann ich noch nicht sagen.
Oder reicht es einfach die neue Platte rein zu hängen, die Config zu Importieren und einfach so weiter zu machen?
 
Ja aber das genutzte Raid level ist doch die wichtige Info die die Helfer brauchen !

Und dann auch die Frage welche der Platten es ist je nach Raid.
 
alte platte raus, neue platte rein , rescan des controllers.
danach rebuild starten.

beides jeweils entweder per web-gui (2x klicken)
per per cli (2 commandos absetzen) wenn tw_cli installiert ist

hier mal beispielhaft per cli:
Wie startet man mit tw_cli einen REBUILD bei einem RAID das DEGRADED ist?

Zuerst prüft man den Status des RAID Controllers . Dort sieht man dann in etwa folgendes:

tw_cli /c0 show

Ausgabe Beispiel RAID-1:

Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0 RAID-1 DEGRADED - - - 698.637 ON -

Port Status Unit Size Blocks Serial
---------------------------------------------------------------
p0 DEGRADED u0 698.63 GB 1465149168 S13UJ1KS210609
p1 OK u0 698.63 GB 1465149168 S13UJ1NQ600102

Man muss nun zuerst die DEGRADED Festplatte aus dem Array löschen und den Controller neu einscannen:

tw_cli maint remove c0 p0

tw_cli maint rescan c0

Jetzt wird der Rebuild des Arrays gestartet:

tw_cli maint rebuild c0 u0 p0

Sobald dies fertig ist sollte der Rebuild anlaufen, man kann den Status wieder auslesen:

tw_cli /c0 show rebuild

Ausgabe nach gestartetem Rebuild:

Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0 RAID-1 REBUILDING 5 - - 698.637 ON -

Port Status Unit Size Blocks Serial
---------------------------------------------------------------
p0 DEGRADED u0 698.63 GB 1465149168 S13UJ1KS210609
p1 OK u0 698.63 GB 1465149168 S13UJ1NQ600102
 
Zuletzt bearbeitet:
Das RAID Level kann ja nur RAID 1 (zwei getrennte RAIDs) oder RAID 10 sein, wenn jeweils zwei zusammenhängen.

chr1zZo, ein Backup der wichtigen Daten auf dem RAID / den RAIDs hast Du hoffentlich, denn RAIDs ersetzen keine Backups! Wenn nicht, dann mache eines und passe sehr gut auf die richtige Platte zu tauschen, denn wenn Du die falsch tauscht und der Rechner dann gestartet wird, könntest Du ein echtes Problem bekommen!
 
Zurück
Oben