unins002 schrieb:
Nein. Das kommt oft genug vor. Und da war ich noch konservativ. Ich habe schon >60K Delta zwischen Core und Wasser gesehen. Andere Hardware kann noch schlimmer sein. Und ja, mit korrekt montiertem Kühler.
unins002 schrieb:
Alle 4, die du genannt hast. Weißt du auch, warum? Weil alle 4 sehr ähnliche Kerne haben, die CCX/CCDs über nahezu gleichen Verbrauch und Energiedichte verfügen und in einem sehr ähnlichen Prozess gefertigt werden. Das Verhalten eines 3600 ist mit angepassten Parametern genau auf einen 5950X übertragbar.
unins002 schrieb:
Das spielt doch gar keine Rolle, über sowas kann man keine allgemeingültige Aussage treffen.
Kann man. Sicher, technisch hat man noch bisschen Spielraum nach oben. Da fängt es erst ab 60°C an, unangenehm zu werden.
Nur muss man wieder mehrere Faktoren berücksichtigen.
Zum einen wird man, wenn man 45°C Wassertemperatur erreicht, in einer Größenordnung von Radifläche und Lüfterdrehzahl sein, wo eine Änderung in den Parametern der Wakü schon was ausmacht. Sicher, wenn es bei 30°C im Raum 45°C Wasser werden, ist das eklig, aber für sich genommen kein Beinbruch. Wenn das aber bei 20°C passiert, ist das Wasser bei 30°C Raumtemperatur schon bei 55°C. Und ist man in dem Bereich, so wird eine unerwartet hohe, konstante Leistungsabgabe der Hardware die Temperatur noch höher treiben. Mit ein Grund, warum man immer auf Worst-Case-Belastung testen sollte, nebenbei.
Und ist man ein Ultra-Silent-Fan, dann hat man eben eine flache Lüfterkurve und vermeidet hohe Drehzahlen. Das ist solange ok, wie die Temperaturen ok sind. Nur ist eben genau das im Falle von ungewöhnlich hohen Raumtemperaturen oder Leistungsaufnahmen nicht mehr der Fall.
Na ja, und hast du weichmacherhaltige Schläuche, hast du schon ab 35°C ein steigendes Problem...
Um zum Ende zu kommen, ja, der Übergang ist fließend. Pauschal ist jedoch von Wassertemperaturen über 45°C abzuraten.