Sinusspass
Commander
- Registriert
- Sep. 2018
- Beiträge
- 2.264
Doch, ist sie, da hat @0-8-15 User schon recht mit seiner Rechnung. Thermodynamik kannst du nicht umgehen. Für 1 K Differenz bräuchtest du schon 500 l/H Durchfluss.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Erstens gilt die Formel nur, wenn die Kühler so wie hier ohne Radiator dazwischen durchflossen werden und zweitens würde ich mich nicht blind darauf verlassen, was die Temperatursensoren anzeigen.Powl_0 schrieb:Nach deiner Formel würde mein System nur ca 160W beim Spielen abführen.
Und wie erklärst du mir dann, dass ich bei 60-80l-h und 350W auf 1-2K komme? Unkalibrierte Sensoren, die zufällig in andere Richtungen abweichen? Okay.Sinusspass schrieb:Doch, ist sie, da hat @0-8-15 User schon recht mit seiner Rechnung. Thermodynamik kannst du nicht umgehen. Für 1 K Differenz bräuchtest du schon 500 l/H Durchfluss.
Weil die Temperaturspreizung kleiner ist, wenn Kühler und Radiator abwechselnd durchflossen werden.Powl_0 schrieb:
Damit, dass vermutlich mindestens einer der drei Werte nicht stimmt.Powl_0 schrieb:Und wie erklärst du mir dann, dass ich bei 60-80l-h und 350W auf 1-2K komme?
Sitzen die irgendwie am Kühlblock oder Radiator festgeschraubt oder wirklich inline und haben an beiden Ende keine Komponenten, bei denen Wärme aufgenommen oder abgegeben wird? Sprich mitten im Schlauch bei einem Kugelhahn z.B..Powl_0 schrieb:zwei Inline Sensoren
Alle drei Werte stimmen, Kühlblöcke werden in Serie durchflossen.0-8-15 User schrieb:Weil die Temperaturspreizung kleiner ist, wenn Kühler und Radiator abwechselnd durchflossen werden.
Damit, dass vermutlich mindestens einer der drei Werte nicht stimmt.
Nachtrag: Wenn du mir nicht glaubst, dann vielleicht wenigstens Aqua Computer.
Meine 1-2K sind nach mehreren Stunden relativ konstanter Spielelast.0-8-15 User schrieb:Vor allem muss im stationären Zustand (also nicht kurz nach einem Lastwechsel) gemessen werden.
Beide sitzen an Radiatoren. Der Unterschied zum Wasser abseits Radiatoren und Blöcke ist aber gering bis Messungenauigkeit. Siehe mein vorheriger Kommentar, in dem ich erwähne, dass ich mit einem kalibrierten Fühler gemessen habe (Zusatzinfo: dies direkt im Wasser im AGB).Sinusspass schrieb:Sitzen die irgendwie am Kühlblock oder Radiator festgeschraubt oder wirklich inline und haben an beiden Ende keine Komponenten, bei denen Wärme aufgenommen oder abgegeben wird? Sprich mitten im Schlauch bei einem Kugelhahn z.B..
Nicht die Berechnung ist problematisch, sondern die Messung.Powl_0 schrieb:Da steht explizit dabei, dass die Berechnung problematisch ist.
Deine Werte sind physikalisch unmöglich. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst.Powl_0 schrieb:Aber eure Theorie entspricht eben schlichtweg nicht meinen Praxiswerten.
Wie erwartet, verfälschte Messung. Aber egal, ist OT.Powl_0 schrieb:Beide sitzen an Radiatoren.
Und zum dritten Mal: habs gegen einen kalibrierten Sensor im AGB gecheckt. Bei 2cm Wasser außenrum in alle Richtungen kannst du mir nicht mehr erzählen, dass die Messung verfälscht wird.Sinusspass schrieb:Wie erwartet, verfälschte Messung. Aber egal, ist OT.
Warum keinen größeren Innendurchmesser, wenigstens 10/ 13 mm ?modena.ch schrieb:PUR 10/8er Schläuche, Push-In Anschlüsse.
Guter 13/10 Schlauch ist teuer, in der Regel knickanfällig und auf den Durchfluss hat der Schlauchdurchmesser eh keinen relevanten Einfluss.Memorie schrieb:wenigstens 10/ 13 mm
Und wie misst du die Verlustleistung der Hardware und wie den Durchfluss?Powl_0 schrieb:Und zum dritten Mal: habs gegen einen kalibrierten Sensor im AGB gecheckt.
Und wo sollen die 350 W deiner Meinung nach hingehen, wenn deine Wasserkühlung nur 150 W abführt?Powl_0 schrieb:Vielleicht versteift ihr euch nicht zu arg auf ne Formel, die nur mit spezifischen Rahmenbedingungen genau ist?
Nachtrag: Dann verdoppel / halbiere den Durchfluss und beobachte die Temperaturdifferenz im Kreislauf. Wenn sich die dabei nicht annähernd halbiert / verdoppelt, messen die Sensoren falsch.Powl_0 schrieb:Und zum dritten Mal: habs gegen einen kalibrierten Sensor im AGB gecheckt.