Ihr vergesst immer meine Ausgangsfrage, das ich zu viele Verbraucher an einer Phase habe, ist mir bekannt.
Das ist immer das Gleiche
, keiner hat daran gedacht, wie viele Verbraucher in 20 Jahren an einer Phase hängen, aber Häuser für 100 Jahre bauen
.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
Charakteristik H: Überlast bei 1,5–2,1 x Nennstrom (bis 4 A Mehrstrom? oder?)
Charakteristik B: Überlast bei 1,13–1,45 x Nennstrom
Also erfolgt die thermische Auslösung bei der alten H-Charakteristik nach den Werten tatsächlich später.
Da ich den LS ca. innerhalb 10 Sek. (bis ich beim Sicherungskasten bin) und ca. 3 mal Betätigen des SL-Kippschalters wieder aktivieren kann,
nehme ich an, es betrifft den Thermo-Bimetall-Auslöser (kein Kurzschluss).
(Noch einmal, die Birne (1 von 3, je 40W) brennt beim Einschalten der Deckenlampe mit einen großen Knall durch (alle anderen Geräte sind an)).
Ich probiere es trotzdem mit dem Dimmer und schaue gleich, ob ein Draht zum Schalter locker ist.
Dein Einwand, Immor, ist aber völlig korrekt.
Auch schaue ich mir noch einmal die Lastverteilung an.
Aber was meinst du mit dem Satz "Ich würde jetzt trotzdem per Ferndiagnose einfach mal auf den alten H Automaten tippen.".
Der macht doch seine Aufgabe korrekt und zuverlässig wie er soll.