Simon schrieb:Sorry, aber FI und Sicherung haben mal rein 0 gemeinsam.
Der FI löst aus, wenn der eingehende Strom um typischerweise 30 mA (gibt auch andere) vom ausgehenden Strom abweicht - sprich das irgendwo anders Strom gegen Erde abfließt.
Die normale Haussicherung sichert nur gegen Überlastung ab, welches in normalen Hausnetzen 16 A pro Stromkreis ab der Unterverteilung sind.
Bei einem Kurzschluss löst die Sicherung aus - der FI fliegt bei Fehlerströmen zu einer anderen Masse raus.
mfg Simon
So in etwa ist es richtig erklärt!
Sicherung = sichert den Stromkreis gegen Kurzschluß und Überlast
FI (Fehlerstromschalter) = löst aus wenn wenn ein gewisses Delta weniger Strom über den N-Leiterwieder zurückkommt, weil er irgendwo anders fliest als im Stromkreis den der FI überwacht.
@ Threadsteller
Es ist schon auch gut möglich das das NT an deinem Stromausfall Schuld ist, allerdings müsste man dazu schon mehr Angaben haben. "Der große Schalter" ist nicht besonders aussagekräftig. Einfach mal schauen was auf dem "großen Schalter " stand und gegebenfalls hier posten. wie du siehst hast FI mit Sicherung nicht viel zu tun.

Generell finde ich den Thread völlig zugemüllt. Gerade User wie STFU-Sucker sind das beste Beispiel das man auch mit 6000 Pots nicht überall seine Klappe aufreisen sollte......
Auch die Überschrift deutet zweifelsfrei auf sein Problem hin. Das der User eventuell nicht grad ein Pro ist was OC betrifft tut hier nichts zur Sache. Denoch find ichs immer wieder toll wie hier Posts geschunden werden, dazu noch in einem Ton der mir überhaupt nicht gefällt.................KURZSCHLUSS IN DER GANZEN WOHNUNG!!!!!!!! Wieso Ich bin total verzweifelt