Mahony0335 schrieb:
Hallo
Bin neu hier und brauche dringend Hilfe hab seid 2 Wochen das Problem mit meiner Wasserkühlung und weis nicht mehr weiter .
Welche Pumpe hast du (ich vermute mal irgendwas in Richtung D5) und auf welcher Drehzahl läuft die? Irgendwelche rasselnden/knisternden/knackenden Geräusche von der Pumpe, wenn du sie auf voller Drehzahl laufen lässt?
Mahony0335 schrieb:
Hat jemand eine Ahnung warum ?
Könnte sein, dass du bisschen wenig Durchfluss hast. Im Agb ist nur so ein Rinnsal zu sehen, was aber nicht unmöglich ist.
Warum hat der Anschluss oben am Agb eigentlich keine Überwurfmutter? Zu schief gebogen?
Hat sich in den letzten 2 Wochen irgendwas am Füllstand des Agbs getan?
Außerdem wäre eine Nahaufnahme des CPU-Kühlers ganz hilfreich.
Zudem kontrollierst du jeden einzelnen Anschluss, ob nicht irgendwo eine feuchte Stelle ist.
Und machst den Agb mal randvoll. Luft ist ja genug im Kreislauf, um für einen Druckausgleich zu sorgen.
wern001 schrieb:
Da eine Wasserkühlung eigentlich ein druckloses System ist gehört der Ausgleichsbehälter an die höchste Stelle. Alle Leitungen sollten so verlegt sein das die Luft nach oben steigt und nirgends hängen bleibt.
Nö, ist nicht notwendig. Hilfreich zwar, aber dank Agb nicht notwendig, wenn der Durchfluss auch nur halbwegs stimmt und alles ordentlich dicht ist.
SKu schrieb:
Luft im System => entlüften; Wenn der Radiator die höchste Stelle im System darstellt und 4 Eingänge besitzt, Gewindeverschraubung auf der Stirnseite entfernen, damit die Luft entweichen kann.
Am besten, ohne, dass das Gesamtsystem in Betrieb ist. NT überbrücken und nur die Pumpe anschließen, damit diese laufen kann.
Würde ich nicht machen. Bei einem derart kleinen Kreislauf sollte eine D5 genug Leistung haben, um das von selbst entlüften zu können. So groß sind die Kammern oben im Radi auch nicht. Außerdem will man sich nicht künstlich ein Leck einbauen, ist halt blöd, wenn ein Tropfen rauskommt. Auch wenn das System aus ist.
K-551 schrieb:
Das ganze Entlüften ist nur Sympthome bekämpfen ohne die Ursache abzustellen!
Das ganze Entlüften läuft normalerweise von selbst im Betrieb.
K-551 schrieb:
Das Problem ist deine Kostuktion!
Ist sie nicht.
K-551 schrieb:
Der Höchste Punkt in deinem System ist der Ein-/Ausgang am Radiator bzw. die Tube vom Board dahin.
Und dort befindet sich die Luftblase. Diese wird immer da sein und auch immer wieder größer werden.
Und wird ganz von alleine beseitigt, sobald sie groß genug ist, weil sie im Wasserstrom mitgerissen wird.
K-551 schrieb:
Es diffundiert immer irgendwo etwas Wasser raus.
Ja. Etwas, und nicht so viel, dass nach 2 Wochen das ganze obere Rohr leer ist.
K-551 schrieb:
Der MUSS dann allerdings der höchste Punkt im System sein!
Muss er nicht, auch wenn es hilfreich sein kann. Der kann auch sehr weit unten sein und es läuft trotzdem. Die Wakü in meinem Übergangsrechner ist genau so konstruiert (Agb unterhalb der GPU, Radi oben) und funktioniert trotzdem ohne Probleme.
K-551 schrieb:
Alternativ geht auch, das der Radiator umgedreht wird, sodass die Anschlüsse nach unten zeigen.
Das ist halt völliger Schwachsinn, weil man eben einen Agb dafür hat, um die Luft zu sammeln. Das mit dem Radi ist eine Notlösung, wenn man keinen hat, und eine besch*ssene noch dazu.
Prophetic schrieb:
Ach, und es sieht ganz danach aus, als hättest du kein Steigrohr im AGB... unbedingt nachrüsten, falls wirklich keins da ist.
Doch, hat er, ist nur zu kurz und oberhalb der Wasseroberfläche. Kann durchaus verantwortlich für die Luft vom Radi zum Agb sein, aber nicht für die vom Block zum Radi.