AW: Gartenleuchte anschließen
Ja, Du wirst wohl die Zuleitung austauschen müssen gegen 3-adrig. Da das Metallteil Verbindung haben wird zu spannungsführenden Baugruppen, insbesondere dann, wenn Du das Metallteil auch noch mit Metallschrauben am Gehäuse befestigen willst, solltest Du das Metallteil "erden". Insbesondere, da das Metallteil keine sonstige leitende Verbindung zum Referenzpotential hat.
Plastik ist ein Erzeugnis der Petrochemie und wird unter längerem Einfluß von Sonneneinstrahlung (bzw. UV-Strahlen) brüchig, dies gilt auch für Leitungen. Um sicherzustellen, daß an dem Metallteil keine lebensgefährlichen Berührungsspannungen über längere Zeit anliegen können (insbesondere, weil Du darunter die Zuleitung zu verstecken suchst!), solltest Du dieses entweder mit dem Schutzleiter der Zuleitung oder aber über ein mind. 6mm²-Kupferkabel (in grün-gelb), welches an einer mindestens 1m in den Boden getriebenen Edelstahl-Stange befestigt wird (nur als temporäre Lösung zulässig), mit dem Erdpotential verbinden. Die Schutzleiter-Variante sieht evtl. geringfügig besser aus.
Die Durchführung würde ich übrigens mit einer Schraubmuffe M16 oder M20 oder eben einer gummierten Durchführung ausstatten. Nicht, daß Du Dir die Leitung an eventuellen Schneidgraden aufscheuerst.
Ferner sollte dieser Stromkreis in jedem Falle durch einen 30mA-RCD geschützt werden (regelmäßig testen!).
Ja, Du wirst wohl die Zuleitung austauschen müssen gegen 3-adrig. Da das Metallteil Verbindung haben wird zu spannungsführenden Baugruppen, insbesondere dann, wenn Du das Metallteil auch noch mit Metallschrauben am Gehäuse befestigen willst, solltest Du das Metallteil "erden". Insbesondere, da das Metallteil keine sonstige leitende Verbindung zum Referenzpotential hat.
Plastik ist ein Erzeugnis der Petrochemie und wird unter längerem Einfluß von Sonneneinstrahlung (bzw. UV-Strahlen) brüchig, dies gilt auch für Leitungen. Um sicherzustellen, daß an dem Metallteil keine lebensgefährlichen Berührungsspannungen über längere Zeit anliegen können (insbesondere, weil Du darunter die Zuleitung zu verstecken suchst!), solltest Du dieses entweder mit dem Schutzleiter der Zuleitung oder aber über ein mind. 6mm²-Kupferkabel (in grün-gelb), welches an einer mindestens 1m in den Boden getriebenen Edelstahl-Stange befestigt wird (nur als temporäre Lösung zulässig), mit dem Erdpotential verbinden. Die Schutzleiter-Variante sieht evtl. geringfügig besser aus.
Die Durchführung würde ich übrigens mit einer Schraubmuffe M16 oder M20 oder eben einer gummierten Durchführung ausstatten. Nicht, daß Du Dir die Leitung an eventuellen Schneidgraden aufscheuerst.
Ferner sollte dieser Stromkreis in jedem Falle durch einen 30mA-RCD geschützt werden (regelmäßig testen!).