Hi,
ich weiß nicht, ob soetwas schonmal versucht wurde. Mir geht es eher um Machbarkeit, bzw. Physik und nicht unbedingt um den Sinn. Ich habe nämlich das Gefühl einen Denkfehler oder irgendetwas übersehen zu haben.
Zwei Laing-Pumpen sollen parallel in einen Kreislauf eingebunden werden.
Jeder der Pumpen steht ein AGB zur Verfügung, der direkt auf der jeweiligen Pumpe montiert ist. Das heißt eine Art Reservoir ohne Schlauchverbindung.
Beide Pumpen befördern ihr Wasser in einen einen AGB mit mehreren Anschlüssen. Solange, bis dieser voll ist und das Wasser durch den dritten Anschluss rausgedrückt wird.
(Hier meine Vermutung: Die Pumpen arbeiten sich entgegen... könnte aber trotzdem klappen, aber ob eine annähernd doppelte Fließgeschwindigkeit erreicht werden kann, ist fraglich. Zudem bereiten mir dann auch die Anschlüsse Sorgen auf 12V.
Dieser Strom durchläuft dann Radiatoren, Kühler, weiß der Geier und kehrt dann wieder zurück in einen anderen Ausgleichsbehälter, welcher wiederrum gefüllt wird, die Menge dann wieder auf zwei Schläuche aufteilt und somit wieder beide AGBs der Pumpen befüllen.
(Hier sehe ich das Problem der gleichmäßigen Aufteilung. Sollte aber genug Power hinter sitzen, dass beide Pumpen genug Wasser abbekommen.)
Ok. Spätestens hier werden sich die einen oder anderen fragen: WTF?
Klar. Das System macht so erstmal keinen Sinn. Eine Laing sollte eigentlich stark genug sein.
Wenn man allerdings beide drosselt, könnte man evtl. einen leisen Betrieb und hohen Durchfluss ermöglichen, sofern es überhaupt Sinn macht, diesen anzustreben.
Ist eine Überlegung, die ich schon mit ein paar Kollegen durchdiskutiert habe.
Eure Meinung dazu würde mich interessieren.
ich weiß nicht, ob soetwas schonmal versucht wurde. Mir geht es eher um Machbarkeit, bzw. Physik und nicht unbedingt um den Sinn. Ich habe nämlich das Gefühl einen Denkfehler oder irgendetwas übersehen zu haben.
Zwei Laing-Pumpen sollen parallel in einen Kreislauf eingebunden werden.
Jeder der Pumpen steht ein AGB zur Verfügung, der direkt auf der jeweiligen Pumpe montiert ist. Das heißt eine Art Reservoir ohne Schlauchverbindung.
Beide Pumpen befördern ihr Wasser in einen einen AGB mit mehreren Anschlüssen. Solange, bis dieser voll ist und das Wasser durch den dritten Anschluss rausgedrückt wird.
(Hier meine Vermutung: Die Pumpen arbeiten sich entgegen... könnte aber trotzdem klappen, aber ob eine annähernd doppelte Fließgeschwindigkeit erreicht werden kann, ist fraglich. Zudem bereiten mir dann auch die Anschlüsse Sorgen auf 12V.
Dieser Strom durchläuft dann Radiatoren, Kühler, weiß der Geier und kehrt dann wieder zurück in einen anderen Ausgleichsbehälter, welcher wiederrum gefüllt wird, die Menge dann wieder auf zwei Schläuche aufteilt und somit wieder beide AGBs der Pumpen befüllen.
(Hier sehe ich das Problem der gleichmäßigen Aufteilung. Sollte aber genug Power hinter sitzen, dass beide Pumpen genug Wasser abbekommen.)
Ok. Spätestens hier werden sich die einen oder anderen fragen: WTF?
Klar. Das System macht so erstmal keinen Sinn. Eine Laing sollte eigentlich stark genug sein.
Wenn man allerdings beide drosselt, könnte man evtl. einen leisen Betrieb und hohen Durchfluss ermöglichen, sofern es überhaupt Sinn macht, diesen anzustreben.
Ist eine Überlegung, die ich schon mit ein paar Kollegen durchdiskutiert habe.
Eure Meinung dazu würde mich interessieren.