um mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen möchte ich folgendes zum Thema beisteuern.
Sicherungsautomat (Umgangssprachlich Sicherung):
Sicherungen sind nicht zum Schutz von Geräten gedacht sondern zum Schutz der Leitungen (Ugs. Kabel). Die Sicherungsautomaten schützen die Leitungen vor unzulässiger Überhitzung durch zu hohen Stromfluss.
Im normalen Handel erwerbliche Sicherungsautomaten gibt es mit den hier schon oft erwähnten Charakteristiken B, C, und K. Siehe Link von Tenk333 (
http://www.toby-gordon.de/service/li...sicherung.html). K- Automaten trifft man aber selbst in der Indutie sehr selten vor.
Sicherungsautomaten gibt’s in den Größen 1, 2, ?, ?, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 35, 40 Ampere und größer und auch schon so lange ich denken kann.
Strombelastbarkeit von Leitungen in Abhängigkeit der Leitungsverlegung:
Bei der Absicherung der Leitungen spielt eine Rolle:
- Verlegeart:
Bsp.:
A: Verlegung in Wänden, Decken oder Füßböden mit Wärmedämmenden Materialien. Sehr schlechte Wärmeabfuhr
B1: Verlegung auf oder in der Wand bzw. Decke oder unter Putz in elektroinstallationsrohren oder –kanälen. Mäßige Wärmeabfuhr
- Anzahl der Stomführenden Leiter (Ugs. Draht) (in der Leitung):
Ob ein einfaches Haushaltsgerät mit zwei Stromführenden Leitern oder Beispielsweise ein Drehstrommotor, Dahlandermotor mit drei oder noch mehr Stromführenden Leitern angeschlossen wird.
- Der Leiterquerschnitt in mm²
Dazu ei paar Beispiele:
1. Das Kabel ist im Putz auf der Wand oder im Putz leicht im Mauerwerk verlegt (Verlegeart B1). Es kommen normale Schutzkontakt- Steckdosen zum Einsatz – also zwei Stromführende Leiter. Als Leitung verwendt wird ein Handelsübliches NYM-J 3 x 1,5 mm².
Daraus folgt dass die Leitung mit 16A abzusichern ist.
2. Leitung in einer Trennwand mit Isolierung nach Verlegungsart A mit drei Stromführenden Leitern darf nur ein 10A Automat verwendet werden
3.Hängt die Leitung nach Verlegeart E aber frei in der Luft, zwei Stromführende Leiter, (nicht auf dem Boden liegend – währe Verlegeart C) darf eine 20A Sicherung verwendet werden.
Die obrigen drei Beispiele bei Verwendung einer Leitung mit Leitern von 2,5mm²:
1. 20A Sicherungsautomat.
2. 16A
3. 25A
Größte Leitungslängen von Kupferleitungen mit PVC- oder Gummiisolierung:
Beispiele:
1.Leiterquerschnitt: 1,5mm², Sicherungsautomat: 16A mit Charakteristik C ergibt 36m Leitungslänge bei einem Mindestkurzschlusstrom von 65A (Muss nach der Installation gemessen werden. Macht aber fast keine Firma).
2. Leiterquerschnitt: 1,5mm², Sicherungsautomat: 16A mit Charakteristik B ergibt 82m Leitungslänge bei einem Mindestkurzschlusstrom von 65A.
3. Leiterquerschnitt: 1,5mm², Sicherungsautomat: 20A mit Charakteristik C ergibt 27m Leitungslänge bei einem Mindestkurzschlusstrom von 126A.
4. Leiterquerschnitt: 2,5mm², Sicherungsautomat: 20A mit Charakteristik C ergibt 44m Leitungslänge bei einem Mindestkurzschlusstrom von 85A
Gruß
Rainer