Die Therme stellt permanent heißes Wasser zur Verfügung - je nach Außentemperatur. Die Therme weiß ja nicht, ob und wann ein Thermostat geöffnet ist oder nicht.Miuwa schrieb:Das stimmt so absolut halt auch wieder nicht: Wenn aufgrund eines geschlossenen Thermostats kein heißes Wasser durch den Radiator fließt, dann muss die Therme auch keine neue Wärme erzeugen um das zurückfließende, abgekühlte Wasser zu heizen.
Angenommen, es sind draußen 0 Grad und die Therme soll bei 0 Grad 60 Grad Temperatur im Vorlauf halten, dann tut sie dies auch durchweg - genau so lange, bis die Rücklauftemperatur die voreingestellte Spreizung erreicht hat ( in der Regel 15 Kelvin) - die Therme heizt den Vorlauf also so lange auf 60 Grad, bis der Rücklauf 45 Grad erreicht hat. Dann erst schaltet sie ab und wenn die Vorlauftemperatur dann auf 55 Grad gefallen ist, wieder an - ganz egal, ob die Heizkörper Wärme abnehmen oder nicht - die Therme heizt sich also sozusagen immer wieder selber auf und geht immer an und aus - und jetzt kommt der Knaller - beim Anschalten verbrät sie sogar noch mehr Gas, als wenn sie durchgelaufen wäre.
Optimal ist es also, wenn die Therme durchweg läuft und zwar exakt mit der Vorlauftemperatur, die gebraucht wird, um die Räume auf der Wunschtemperatur zu halten - unterbricht ein Thermostat die Wärmeabnahme wird die Sache sofort kontraproduktiv.